请教各位老师:我院因为装修的 时候,非重点区域的水龙头安装了接触式的水龙头,根据2019版《医疗机构手卫生》,中第5条要求,强制执行的是重点部位要求是非接触式的,我们做到了;但是我们非重点区域(门诊和体检中心诊室)水龙头是接触是的,如果更换需要花费成本比较大,请问老师怎么办?继续使用还是必须更换?

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3289
  • 最近打卡:2025-09-13 07:28:42
发表于 2025-8-27 11:07 | 显示全部楼层
WS/T 313-2019《医务人员手卫生规范》
5 手卫生设施
5.1 洗手与卫生手消毒设施
5.1.3 手术部(室)、产房、导管室、洁净层流病区、骨髓移植病区、器官移植病区、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病区、感染性疾病科、口腔科、消毒供应中心、检验科、内镜中心(室)等感染高风险部门和治疗室、换药室、注射室应配备非手触式水龙头。
5.1.4 有条件的医疗机构在诊疗区域均宜配备非手触式水龙头。

门诊和体检中心诊室可以不配手触式水龙头。

回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-27 12:23 | 显示全部楼层
按规范要求需要更换,也可以选择逐步更换,通过近几年的观察及体验,公共区域设置非手触式水龙头确实对手卫生很有推进意义,医疗机构更显得重要,感应式水龙头确实高大上但也确实容易出现故障,维修跟换成本高,尤其是卫生间使用感应式水龙头维护不到位时水流不受控制更容易出现意想不到的后果;整体来看脚踏式开关控制的水龙头成本,效果更好!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1591
  • 最近打卡:2025-09-13 10:05:29
发表于 2025-8-27 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-8-27 11:07
WS/T 313-2019《医务人员手卫生规范》
5 手卫生设施
5.1 洗手与卫生手消毒设施

老师,有新规范说长柄不属于非接触式水龙头吗
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3289
  • 最近打卡:2025-09-13 07:28:42
发表于 2025-8-27 14:31 | 显示全部楼层
zhangyan117 发表于 2025-8-27 12:23
按规范要求需要更换,也可以选择逐步更换,通过近几年的观察及体验,公共区域设置非手触式水龙头确实对手卫 ...

没有规范要求更换。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3289
  • 最近打卡:2025-09-13 07:28:42
发表于 2025-8-27 14:33 | 显示全部楼层
小吴要认真学习 发表于 2025-8-27 14:28
老师,有新规范说长柄不属于非接触式水龙头吗

没有规范这么说,只是有些专家认为长柄不是非接触式水龙头。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-27 16:26 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-8-27 14:31
没有规范要求更换。

感谢吴老师提醒,对规范内容熟记于心,掌握了如指掌,向您致敬!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:695
  • 最近打卡:2025-09-11 09:01:34
 楼主| 发表于 2025-8-28 08:03 | 显示全部楼层
感谢吴老师的解释,我和检查的老师沟通,但是她认为所有的诊室都是重点场所,必须要更换非接触式水龙头。每次检查问题都要给我们写上。很无语。